歡迎進入海南绿巨人黄色app電氣有限公司!

海南JDG線管
您當前的位置 : 首 頁 > 新聞中心 > 公司新聞

海南抗震支架的應用與布置原則有哪些?

2020-03-30 14:05:18

現代修建的機電體係中各種機電線路的數量非常巨大、規格型號非常複雜、運用功用也各有不同。機電體係在日常的作業時,機電管道在重力滿負荷工作時是否有足夠的強度將管道固定在結構上是整個機電體係能否正常工作的要害;當突發地震時,機電體係管道在設防烈度的地震效果下能否確保不損壞,以及有些生命線體係能否確保正常工作,也是關乎到保證人們生命財產的重要因素。

海南抗震支架安裝">海南抗震支架安裝

  機電抗震支撐體係是結實銜接於已做抗震規劃的修建結構體的管路、槽體係及設備,以地震力為首要荷載的支撐體係,原有一般含義的支吊架體係是以重力為首要荷載的支撐體係,這兩種支撐體係的設置並不重複而是相得益彰的。加裝抗震支撐體係管路的各點位移較未裝置抗震支撐者下降5~10倍,有用的提高了管路體係的抗震功能。

  抗震支架在修建機電工程中的應用規模

  (1)大於DN65mm的一切管道;

  (2)一切防排煙體係管道;

  (3)一切直徑大於0.70m的圓形風管;

  (4)一切截麵積大於0.38㎡的矩形風管;

  (5)重量在15kg/m及以上的電線橋架;

  (6)一切門形吊架。

抗震支架廠家

  抗震支吊架分類及安置準則

  抗震支吊架可在地震中給予機電各體係充沛維護,可用於反抗來自水平及垂直方向的地震力的損壞。根據所維護機電體係的不同,抗震支吊架可分為管道抗震體係、風管抗震體係和電氣(包含電氣線管、線槽及橋架)抗震體係。

  抗震支吊架分類及安置準則

  (1)管道抗震加固側向距離要求為:溝槽銜接管道、焊接鋼管、釺焊銅管等剛性原料的管線.橫向吊架距離不得超越12m;HDPE等非剛性原料的管線,橫向吊架距離不得超越6m

  (2)管道抗震加固縱向距離要求為:溝槽銜接管道、焊接鋼管、釺焊銅管等剛性原料的管線,縱向吊架距離不得超24m;HDPE等非剛性原料的管線,橫向吊架距離不得超越12m

  風管抗震支撐體係的安置準則

  (1)一般剛性風管側向抗震吊架的距離為9m,一般剛性風管縱向抗震吊架的距離為18m

  (2)玻璃纖維、塑料和其他非剛性原料風管的側向抗震吊架,較大距離為4.5m.縱向較大距離為9m

  電氣抗震支撐體係的安置準則

  (1)剛性電氣線管、線槽及橋架側向抗震距離不得超越12m,縱向抗震距離不得超越24m

  (2)非剛性原料電氣線管、線槽及橋架橫向抗震距離不得超越6m,縱向距離不得超越12m

  抗震支撐體係核算準則

抗震支吊架的裝置方式及安置準則都是根據嚴厲的力學核算結果斷定的,地震力的核算有必要滿足標準要求。

海南抗震支架安裝

標簽

Z近瀏覽:

網站地圖
服務熱線

177-8989-7272

周一至周五8:00-18:00

24小時在線客服

1564206746200009.png

掃描右側二維碼+關注绿巨人黑科技破解app

冀ICP備20006878號

地址:海口市丘海大道金盛達建材城五金B區108號(金盛達進大門左手邊)

微信圖片_20200519091705.jpg

主營區域: 海南 河北 上海 北京