歡迎進入海南绿巨人黄色app黑科技大全電氣有限公司!

海南JDG線管
您當前的位置 : 首 頁 > 新聞中心 > 行業資訊

海南電纜橋架安裝與金屬線槽安裝有什麽區別

2020-03-30 11:50:49

電纜橋架廠家 電纜橋架安裝方法:

1)電纜橋架內的電纜應在下列部位進行固定。垂直敷設時,電纜的上端及每隔1502m處。水平敷設時,電纜的首、尾兩端、轉彎及每隔510m處。

2)下列不同電壓,不同用途的電纜,不宜敷設在同一層橋架上:

1lkV以上和1kV以下的電纜。

2)同一路徑向一級負荷供電的雙路電源電纜。

3)應急照明和其他照明的電纜。

4)強電和弱電電纜。

如受條件限製需安裝在同一層橋架上時,應用隔板隔開。

海南電纜橋架工程">海南電纜橋架工程

3)在室內采用電纜橋架布線時,其電纜不應有黃麻或其他易延燃材料外護層。

4)在有腐蝕或特別潮濕的場所采用電纜橋架布線時,應根據腐蝕介質的不同采取相應的防護措施,如:橋架選用強耐腐蝕性的熱鍍鋅橋架。(5)幾組電纜橋架在同一高度平行安裝時,各相鄰電纜橋架間應考慮維護、檢修距離。

6)電纜橋架(托盤)水平安裝時的距地高度一般不宜低於250m,垂直安裝時距地180m以下部分應加金屬蓋板保護,但敷設在電氣專用房間(如配電室,電氣豎井、技術層等)內時除外。

7)電纜橋架水平安裝時,宜按荷載曲線選取跨距進行支撐,跨距一般為153m,也可以做成大跨距橋架8m,另外垂直敷設時,其固定點間距不宜大於2m

8)在電纜橋架上可以無間距敷設電纜,電纜在橋架內橫斷麵的填充率:電力電纜不應大於40%;控製電纜不應大於50%。

8)電纜橋架與各種管道平行或交叉時,其Z小淨距應符合國家有關規定。

9)電纜橋架不宜安裝在腐蝕性氣體管道和熱力管道的上方及腐蝕性液體管道的下方,否則應采取防腐、隔熱措施。

金屬線槽安裝方法:

1)金屬線槽安裝一般適用於正常環境的室內幹燥和不易受機械損傷的場所明敷,但對金屬線槽有嚴重腐蝕的場所不應采用。

2)線糟應平整、無扭曲變形,內壁應光滑、無毛刺。

3)金屬線槽垂直或傾斜安裝時,應采取措施防止電線或電纜在線槽內移動。

4)同一回路的所有相線和中性線,應敷設在同一金屬線槽內。同一路徑無防幹擾要求的線路,可敷設於同一金屬線槽內,線槽內電線或電纜的總截麵(包括外護層)不應超過線槽內截麵的20%,載流導線不宜超過30根。控製、信號或與其相類似的線路,電線或電纜的總截向下應超過線槽內截麵的50%,電線或電纜根數下限。

5)金屬線槽應可靠接地或接零,但不應作為設備的接地導體。

6)由金屬線槽引出的線路,可采用金屬管,硬質塑料管、半硬塑料管、金屬軟管或電纜等布線方式。電線或電纜在引出部分不得遭受損傷。

7)吊裝金屬線槽主要用於室內燈具安裝時使用。